• Newsletter
  • Adhérer
  • Se connecter
  • Contact

IHF - Association des Ingénieurs Hospitaliers de France

  • L’association
    • Présentation
    • Historique
    • Adhérez à IHF
    • Les membres du CA
    • Les délégués régionaux
    • IHF dans le monde
    • Statuts et Règlement intérieur
      • Règlement intérieur
      • Statuts de l’association
    • Contrat de protection juridique
    • L’ingénieur Hospitalier et les textes statutaires
  • Formation
  • Les régions
    • Les prochaines journées régionales
    • Compte Rendu des dernières journées régionales
  • Agenda
  • Publications
    • Chaîne YouTube IHF
    • Newsletter « Connexion »
    • Actes des dernières journées
    • Articles IHF
  • Webinaires
  • Emploi
    • Déposer une offre
    • Consulter les offres
    • Rechercher une offre
  • Forum
  • Outils
    • Annuaire
    • Bibliothèque
    • ATTENTION : La veille réglementaire a évolué le 26 janvier 2023
    • Liens utiles

Accueil > Forum

Forum

  • Forums
  • Messages récents
Forums
Forums IHF
CVC
Cinétique dans bloc...
 
Notifications
Retirer tout

Cinétique dans bloc opératoire

 
CVC
Dernier post par Webmaster IHF Il y a 18 ans
2 Posts
1 Utilisateurs
0 Reactions
17 Vu
RSS
Posts: 527
 Webmaster IHF
Admin
Début du sujet
Nov 22, 2007 9:36
(@webmaster)
Membre
Inscription: Il y a 12 ans

Qui peut me dire si la cinétique de décontamination doit être faite à la fin de l'intervention ou après une période de repos Merci
Anne Roubinet Epinal

1 Réponse
Posts: 527
 Webmaster IHF
Admin
Début du sujet
Nov 26, 2007 4:22
(@webmaster)
Membre
Inscription: Il y a 12 ans

Pour faire le controle il faut partir d'une salle propre . Il faut mesurer la concentration particulaire pour determiner la classification particulaire. La mesure s'effectue au niveau des 0.5µm. Une pollution est ensuite générée pou augmenter la concentration particulaire à un niveau de 3520000particules/m3 de .5µm . On mesure ensuite (salle vide ) la concentration particulaire jusqu'à obtenir la decontamination de la salle .Niveaux de decontamination voir norme NF S906351
Levesque Michel

I.C .
CH RODEZ
tel 0565552831

Répondre
Forum Jump:
  Sujet précédent
Sujet suivant  
Share:
Forum Information
Posts Récents
Messages non lus
Étiquettes
  • 30 Forums
  • 295 Sujets
  • 720 Posts
  • 0 En ligne
  • 2,824 Membres
Notre nouveau membre: Vincent WOLFF
Dernier post: Evacuation des gaz type MEOPA
Icônes du forum: Le forum ne contient aucun message non lus Le forum contient des messages non lus
Icônes de sujet: Pas répondu Repondu Actif Important Épinglé Non approuvé Résolu Privé Fermé

Compte IHF

  • Je m'authentifie
  • Je m'inscris

Connexion

Inscrivez-vous à notre newsletter
Je m'inscris

A consulter sur notre site

  • Flashback sur les 65èmes Journées d’Études et de Formation (JEF) de l’IHF
  • Préparation des établissements de santé européens face aux risques liés au changement climatique.
  • Appel à volontaires – Groupe Humanitaire IFHE EU
  • IHF vous souhaite ses meilleurs vœux
  • 65es Journées d’Etudes et de Formation – Lyon
Centre Hospitalier Sainte Anne - 1, rue Cabanis - 75674 Paris cedex 14 - secretariat@ihf.fr
  • Mentions légales
  • Politique de confidentialité
  • Contact