Qui peut me dire si la cinétique de décontamination doit être faite à la fin de l'intervention ou après une période de repos Merci
Anne Roubinet Epinal
1 Réponse
Nov 26, 2007 4:22
Pour faire le controle il faut partir d'une salle propre . Il faut mesurer la concentration particulaire pour determiner la classification particulaire. La mesure s'effectue au niveau des 0.5µm. Une pollution est ensuite générée pou augmenter la concentration particulaire à un niveau de 3520000particules/m3 de .5µm . On mesure ensuite (salle vide ) la concentration particulaire jusqu'à obtenir la decontamination de la salle .Niveaux de decontamination voir norme NF S906351
Levesque Michel
I.C .
CH RODEZ