• Newsletter
  • Adhérer
  • Se connecter
  • Contact

IHF - Association des Ingénieurs Hospitaliers de France

  • L’association
    • Présentation
    • Historique
    • Adhérez à IHF
    • Les membres du CA
    • Les délégués régionaux
    • IHF dans le monde
    • Statuts et Règlement intérieur
      • Règlement intérieur
      • Statuts de l’association
    • Contrat de protection juridique
    • L’ingénieur Hospitalier et les textes statutaires
  • Formation
  • Les régions
    • Les prochaines journées régionales
    • Compte Rendu des dernières journées régionales
  • Agenda
  • Publications
    • Chaîne YouTube IHF
    • Newsletter « Connexion »
    • Actes des dernières journées
    • Articles IHF
  • Webinaires
  • Emploi
    • Déposer une offre
    • Consulter les offres
    • Rechercher une offre
  • Forum
  • Outils
    • Annuaire
    • Bibliothèque
    • ATTENTION : La veille réglementaire a évolué le 26 janvier 2023
    • Liens utiles

Accueil > Sujets > CVC > Nettoyage désinfection de gaines de soufflage

Nettoyage désinfection de gaines de soufflage

3 sujets de 1 à 3 (sur un total de 3)
  • Auteur
    Messages
  • 23/03/2009 à 15 h 12 min #2166

    Webmaster IHF
    Membre

    Bonjour,
    Nous envisageons dans le cadre de travaux de remplacement de clapets coupe feu sur des gaines de soufflage et de reprise, de procéder par la même occasion au nettoyage désinfection de ces réseaux, qui desservent principalement des secterus d’hospitalisation.
    Notre service d’hygiène souhaite nous enmener vers des opérations du type suivant : •Inspection vidéo avant nettoyage avec choix « aléatoires » de certains réseaux •Analyse de la propreté particulaire des gaines par analyse surfacique quantitative de l’empoussièrement en mesurant le poids de poussière en g/cm², avant nettoyage, pour l’ensemble des gaines, avec 1 point pour chaque service. •Nettoyage de l’ensemble des gaines, depuis la CTA jusqu’au point de distribution terminale •Nouvelle analyse de la propreté particulaire des gaines par analyse surfacique après nettoyage, sur les mêmes points que précédemment, •Nouvelle inspection vidéo, sur les memes gaines ou cela a déjà été fait, •Analyse µbiologique avant désinfection, avec 1 point par service,celui ou a été faite la mesure d’empoussièrement, •Désinfection des gaines, •Nouvelle analyse µbiologique après désinfection. Ayant interrrogé le sce d’hygiène sur l’objectif à atteindre en terme de qualité bactério, sur réseau désinfecté, je n’ai pas pu obtenir de réponse précise.
    Auriez vous déjà pratiqué des opérations de ce type, et si oui, vous serait-il possible de me faire passer le protocole envisagé pour ces opérations, voire des retours d’expérience à m’indiquer ?
    D’avance merci pour vos réponses et commentaires. Cordialement
    Philippe DELABY Ingénieur Chargé des Affaires Techniques et Biomédicales Centre Hospitalier de MACON Boulevard Louis Escande 71018 MACON Cédex Tél : 03 85 27 50 11 Fax : 03 85 27 59 76 Email : phdelaby@ch-macon.fr
    Philippe DELABY

    31/03/2009 à 19 h 23 min #2440

    Webmaster IHF
    Membre

    bonjour
    une partie de réponse parl’aspec (association pour la prévention et l’étude de la contamination). une autre sur la surveillance microbiologique de l’environnement dans les établissements de santé de 2002 qui m’avait été remis et bien renseigné sur le nettoyage des réseaux aérauliques des 15/20.retour exp. mon mèl frederic.wintzer@ch-rochefort.fr cordialement fwintzer
    wintzer ch rochefort.

    31/03/2009 à 19 h 23 min #2441

    Webmaster IHF
    Membre

    Nous réalisons annuellement un nettoyage ,désinfection des gaines + CTA par société spécialisée avec système vidéo et qualification ensuite(comptage particulaire,contrôles microbiologique et fongique + cinétique en bloc opératoire Avons de plus un programme annuel pour les contrôles (validé par le CLIN) + contrôles après travaux dans les zônes à risque(Réa,Néonat par exemple
    A.Roubinet
    0329687318 technovigilance@ch-epinal.rss.fr

    Anne Roubinet

  • Auteur
    Messages
3 sujets de 1 à 3 (sur un total de 3)

Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.

Compte IHF

  • Je m'authentifie
  • Je m'inscris

Connexion

Inscrivez-vous à notre newsletter
Je m'inscris

A consulter sur notre site

  • Appel à volontaires – Groupe Humanitaire IFHE EU
  • IHF vous souhaite ses meilleurs vœux
  • 11ème Conférence Européenne de l’Ingénierie Hospitalière – Appel à candidature – Appel à prestataire – Ouverture des Inscriptions
  • 65es Journées d’Etudes et de Formation – Lyon
  • Parution du texte relatif à l’organisation des concours et examens pour accéder aux corps des ingénieurs
Centre Hospitalier Sainte Anne - 1, rue Cabanis - 75674 Paris cedex 14 - secretariat@ihf.fr
  • Mentions légales
  • Politique de confidentialité
  • Contact