• Newsletter
  • Adhérer
  • Se connecter
  • Contact

IHF - Association des Ingénieurs Hospitaliers de France

  • L’association
    • Présentation
    • Historique
    • Adhérez à IHF
    • Les membres du CA
    • Les délégués régionaux
    • IHF dans le monde
    • Statuts et Règlement intérieur
      • Règlement intérieur
      • Statuts de l’association
    • Contrat de protection juridique
    • L’ingénieur Hospitalier et les textes statutaires
  • Formation
  • Les régions
    • Les prochaines journées régionales
    • Compte Rendu des dernières journées régionales
  • Agenda
  • Publications
    • Chaîne YouTube IHF
    • Newsletter « Connexion »
    • Actes des dernières journées
    • Articles IHF
  • Webinaires
  • Emploi
    • Déposer une offre
    • Consulter les offres
    • Rechercher une offre
  • Forum
  • Outils
    • Annuaire
    • Bibliothèque
    • ATTENTION : La veille réglementaire a évolué le 26 janvier 2023
    • Liens utiles

Accueil > Forum

Forum

  • Forums
  • Messages récents
Forums
Forums IHF
CVC
Elimination des fil...
 
Notifications
Retirer tout

Elimination des filtres des CTA

 
CVC
Dernier post par Webmaster IHF Il y a 18 ans
3 Posts
1 Utilisateurs
0 Reactions
1 Vu
RSS
Posts: 527
 Webmaster IHF
Admin
Début du sujet
Mar 14, 2007 11:08
(@webmaster)
Membre
Inscription: Il y a 11 ans

Je me pose la question de savoir s'il existe une réglementation spécifique pour l'élimination des filtes des CTA ?
Par quel biais les éliminez-vous dans vos établissements ? quid de la valorisation de ces déchets ?
Enfin pour les filtres terminaux des blocs opératoires ou d'un lave endoscope, faut-il une procédure spécifique quant à leur élimination ?
Par avance merci.
frédéric
frederic.gouley@ch-fecamp.fr
Frédéric GOULEY

2 Réponses
Posts: 527
 Webmaster IHF
Admin
Début du sujet
Mai 02, 2007 1:35
(@webmaster)
Membre
Inscription: Il y a 11 ans

Bonjour,
les filtres de CTA, y compris les filtres "absolus", ne comportent que les impuretés venant de l'air extérieur. Il sont donc banalisés (sauf pollution exterieure notoire due à un accident sur une centrale nucléaire par exemple) Seuls les filtres de reprise d'air renvoyant l'air d'un local sur l'extérieur peuvent être considérés comme des dechets "à risque infectieux" (poubelles rouges), et encore je ne vois que les filtres d'extraction d'un laboratoire de biologie de niveau élevé.
Philippe BORDEAUX

Répondre
Posts: 527
 Webmaster IHF
Admin
Début du sujet
Mai 02, 2007 1:35
(@webmaster)
Membre
Inscription: Il y a 11 ans

Merci pour ces précisions
frederic gouley

Répondre
Forum Jump:
Sujet suivant  
Share:
Forum Information
Posts Récents
Messages non lus
Étiquettes
  • 30 Forums
  • 294 Sujets
  • 719 Posts
  • 0 En ligne
  • 2,814 Membres
Notre nouveau membre: franklingeorge
Dernier post: GMAO Maquette Numérique
Icônes du forum: Le forum ne contient aucun message non lus Le forum contient des messages non lus
Icônes de sujet: Pas répondu Repondu Actif Important Épinglé Non approuvé Résolu Privé Fermé

Compte IHF

  • Je m'authentifie
  • Je m'inscris

Connexion

Inscrivez-vous à notre newsletter
Je m'inscris

A consulter sur notre site

  • Appel à volontaires – Groupe Humanitaire IFHE EU
  • IHF vous souhaite ses meilleurs vœux
  • 11ème Conférence Européenne de l’Ingénierie Hospitalière – Appel à candidature – Appel à prestataire – Ouverture des Inscriptions
  • 65es Journées d’Etudes et de Formation – Lyon
  • Parution du texte relatif à l’organisation des concours et examens pour accéder aux corps des ingénieurs
Centre Hospitalier Sainte Anne - 1, rue Cabanis - 75674 Paris cedex 14 - secretariat@ihf.fr
  • Mentions légales
  • Politique de confidentialité
  • Contact