• Newsletter
  • Adhérer
  • Se connecter
  • Contact

IHF - Association des Ingénieurs Hospitaliers de France

  • L’association
    • Présentation
    • Historique
    • Adhérez à IHF
    • Les membres du CA
    • Les délégués régionaux
    • IHF dans le monde
    • Statuts et Règlement intérieur
      • Règlement intérieur
      • Statuts de l’association
    • Contrat de protection juridique
    • L’ingénieur Hospitalier et les textes statutaires
  • Formation
  • Les régions
    • Les prochaines journées régionales
    • Compte Rendu des dernières journées régionales
  • Agenda
  • Publications
    • Chaîne YouTube IHF
    • Newsletter « Connexion »
    • Actes des dernières journées
    • Articles IHF
  • Webinaires
  • Emploi
    • Déposer une offre
    • Consulter les offres
    • Rechercher une offre
  • Forum
  • Outils
    • Annuaire
    • Bibliothèque
    • ATTENTION : La veille réglementaire a évolué le 26 janvier 2023
    • Liens utiles

Accueil > Forum

Forum

  • Forums
  • Messages récents
Forums
Forums IHF
Electricité - coura...
DIMENSIONNEMENT OND...
 
Notifications
Retirer tout

DIMENSIONNEMENT ONDULEUR

 
Page 1 / 2 Suivant
Electricité - courants forts
Dernier post par Fabrice MANG Il y a 12 mois
7 Posts
4 Utilisateurs
0 Reactions
5 Vu
RSS
Posts: 6
 Fabrice MANG
Début du sujet
Juin 21, 2024 4:47
(@mangataye)
Active Member
Inscription: Il y a 1 an

Bonjour à tous,

Je dois vérifier le dimensionnement d'un onduleur qui alimente un scanner CANNON (séparé par un transformateur d’isolement intégré au scanner).
La puissance du scanner est de 125kva et l'onduleur (125kva) est placé à plus de 100m du scanner.

Cet onduleur existant est déjà sur place mais il est tombé en panne.
J'ai prévu d'installer un analyseur de réseau pour m'aider à orienter le dépannage.

Aussi, je voudrai savoir quelle sont les paramètres ( Intensité de démarrage?, courant Harmonique?, THD? que je devrai vérifier en amont afin de vérifier le dimensionner cet onduleur ( car je suis pas sur que cet onduleur est bien dimensionner pour ce scanner ).

En vous remerciant par avance.

CDT M.F

6 Réponses
Posts: 1
 Fabien BARRIERE
Juin 21, 2024 11:33
(@fabien-barriere)
New Member
Inscription: Il y a 5 ans

Bonjour,

Dans un premier temps, je pense qu'il faut se rapprocher du constructeur CANON pour connaitre le niveau des impacts de charge qu'une telle machine peut générer.
En effet, il est fort probable que les impacts de charge non linéaire du scanner puisse demander une puissance bien supérieur à 125kVA.
Il faut se rapprocher du fabricant de l'onduleur pour connaitre les limites de charge de leur machine. Est que l'onduleur peut encaisser 150%, 200% voir plus de sa puissance nominal. Généralement, le fabricant de l'onduleur demande de doubler la puissance soit 250 kVA pour un scanner de 125 kVA.
Il faut également faire attention à la résistance linéique du câble d'alimentation du scanner qui doit être dans les préconisations du scanner.

Bien sur, disponible pour toutes questions,

Fabien BARRIERE

Répondre
Posts: 1
 Lambert BORDIN
Juin 21, 2024 1:59
(@bordinchug)
New Member
Inscription: Il y a 3 ans

Bonjour,
Il faut avoir les caractéristiques complètes de la charge (scanner), ne pas négliger les pertes en lignes en fonction de la distance aval, surdimensionner l'onduleur au minimum de 50%. Privilégié un onduleur de cosfi=1. Faire bilan en puissance active (Watts).

Cordialement.
Lambert BORDIN

Répondre
Posts: 6
 Fabrice MANG
Début du sujet
Juin 21, 2024 3:34
(@mangataye)
Active Member
Inscription: Il y a 1 an

Bonjour M.BARRIERE,

Je vous remercie pour ce retour.
Je viens de faire la demande auprès du fabricant CANNON afin que ce dernier puisse me transmettre les informations techniques.
Parallèlement, je sais que l'onduleur en place peut encaisser une surcharge en puissance mais j'attends le retour du fabricant de l'onduleur pour savoir exactement cette valeur.

Quand vous parlez de "les impacts de charge non linéaire du scanner", si j'ai bien compris le courant absorbé par le scanner est non linéaire et ce dernier engendre un courant harmonique, est-ce bien cela?

De plus, je n'arrive pas à comprendre les conséquences qu'ont les "impacts de charge non linéaire" sur le dimensionnement d'un onduleur, si vous pourriez m'éclairer.

Dans tous les cas je vous remercie pour votre retour d'expérience.
CDT M.F

Répondre
Posts: 6
 Fabrice MANG
Début du sujet
Juin 21, 2024 3:41
(@mangataye)
Active Member
Inscription: Il y a 1 an

Bonjour M. BORDIN,

Je vous remercie pour votre retour.

d'après les différents échanges, je constate qu'il faudra prévoir un dimensionnement de 150% de la charge nominale.
Je vais le prendre en compte. Je vais également m'occuper de faire ce bilan de puissance.

Merci par avance.
CDT M.F

Répondre
Page 1 / 2 Suivant
Forum Jump:
  Sujet précédent
Sujet suivant  
Share:
Forum Information
Posts Récents
Messages non lus
Étiquettes
  • 30 Forums
  • 294 Sujets
  • 719 Posts
  • 0 En ligne
  • 2,814 Membres
Notre nouveau membre: franklingeorge
Dernier post: GMAO Maquette Numérique
Icônes du forum: Le forum ne contient aucun message non lus Le forum contient des messages non lus
Icônes de sujet: Pas répondu Repondu Actif Important Épinglé Non approuvé Résolu Privé Fermé

Compte IHF

  • Je m'authentifie
  • Je m'inscris

Connexion

Inscrivez-vous à notre newsletter
Je m'inscris

A consulter sur notre site

  • Appel à volontaires – Groupe Humanitaire IFHE EU
  • IHF vous souhaite ses meilleurs vœux
  • 11ème Conférence Européenne de l’Ingénierie Hospitalière – Appel à candidature – Appel à prestataire – Ouverture des Inscriptions
  • 65es Journées d’Etudes et de Formation – Lyon
  • Parution du texte relatif à l’organisation des concours et examens pour accéder aux corps des ingénieurs
Centre Hospitalier Sainte Anne - 1, rue Cabanis - 75674 Paris cedex 14 - secretariat@ihf.fr
  • Mentions légales
  • Politique de confidentialité
  • Contact