• Newsletter
  • Adhérer
  • Se connecter
  • Contact

IHF - Association des Ingénieurs Hospitaliers de France

  • L’association
    • Présentation
    • Historique
    • Adhérez à IHF
    • Les membres du CA
    • Les délégués régionaux
    • IHF dans le monde
    • Statuts et Règlement intérieur
      • Règlement intérieur
      • Statuts de l’association
    • Contrat de protection juridique
    • L’ingénieur Hospitalier et les textes statutaires
  • Formation
  • Les régions
    • Les prochaines journées régionales
    • Compte Rendu des dernières journées régionales
  • Agenda
  • Publications
    • Chaîne YouTube IHF
    • Newsletter « Connexion »
    • Actes des dernières journées
    • Articles IHF
  • Webinaires
  • Emploi
    • Déposer une offre
    • Consulter les offres
    • Rechercher une offre
  • Forum
  • Outils
    • Annuaire
    • Bibliothèque
    • ATTENTION : La veille réglementaire a évolué le 26 janvier 2023
    • Liens utiles

Accueil > Forum

Forum

  • Forums
  • Messages récents
Forums
Forums IHF
Electricité - coura...
sécuriser l'alim de...
 
Notifications
Retirer tout

sécuriser l'alim des salles d'angio...?

 
Electricité - courants forts
Dernier post par Webmaster IHF Il y a 18 ans
2 Posts
1 Utilisateurs
0 Reactions
71 Vu
RSS
Posts: 527
 Webmaster IHF
Admin
Début du sujet
Mai 15, 2007 6:01
(@webmaster)
Membre
Inscription: Il y a 12 ans

Je suis confronté à une demande des intervenants en angio pour limiter des conscéquences d'une coupure de courant sur les appariels de radio des salles d'angio.
Avez vous déjà eu une telle demande? Si oui, quelle réponse? si non, merci de votre soutien par une réponse quand même(alimentation secourue et non ondulée du fait de la puissance...)
Merci FD mail: franck.druesnes@ch-bourges.fr
Franck DRUESNES

1 Réponse
Posts: 527
 Webmaster IHF
Admin
Début du sujet
Nov 26, 2007 4:32
(@webmaster)
Membre
Inscription: Il y a 12 ans

On a eu la même demande en angio et en salle de coro.
On avait de gros problèmes avec les essais de groupes ,les vequipements radio mettaient plusieurs minutes à repartir apres la coupure electrique. Les deux alimentations des équipements de radio de ces salles ( Philips et GE )ont été mises sur l'alimentation ondulée de l'hopital ( 2x400kva). Plus de problèmes depuis
Levesque Michel

I.C
CH Rodez tel 0565552831

Répondre
Forum Jump:
  Sujet précédent
Sujet suivant  
Share:
Forum Information
Posts Récents
Messages non lus
Étiquettes
  • 30 Forums
  • 295 Sujets
  • 721 Posts
  • 0 En ligne
  • 2,841 Membres
Notre nouveau membre: Alexandre DEJEAN
Dernier post: Evacuation des gaz type MEOPA
Icônes du forum: Le forum ne contient aucun message non lus Le forum contient des messages non lus
Icônes de sujet: Pas répondu Repondu Actif Important Épinglé Non approuvé Résolu Privé Fermé

Compte IHF

  • Je m'authentifie
  • Je m'inscris

Connexion

Inscrivez-vous à notre newsletter
Je m'inscris

A consulter sur notre site

  • Flashback sur les 65èmes Journées d’Études et de Formation (JEF) de l’IHF
  • Préparation des établissements de santé européens face aux risques liés au changement climatique.
  • Appel à volontaires – Groupe Humanitaire IFHE EU
  • IHF vous souhaite ses meilleurs vœux
  • 65es Journées d’Etudes et de Formation – Lyon
Centre Hospitalier Sainte Anne - 1, rue Cabanis - 75674 Paris cedex 14 - secretariat@ihf.fr
  • Mentions légales
  • Politique de confidentialité
  • Contact