• Newsletter
  • Adhérer
  • Se connecter
  • Contact

IHF - Association des Ingénieurs Hospitaliers de France

  • L’association
    • Présentation
    • Historique
    • Adhérez à IHF
    • Les membres du CA
    • Les délégués régionaux
    • IHF dans le monde
    • Statuts et Règlement intérieur
      • Règlement intérieur
      • Statuts de l’association
    • Contrat de protection juridique
    • L’ingénieur Hospitalier et les textes statutaires
  • Formation
  • Les régions
    • Les prochaines journées régionales
    • Compte Rendu des dernières journées régionales
  • Agenda
  • Publications
    • Chaîne YouTube IHF
    • Newsletter « Connexion »
    • Actes des dernières journées
    • Articles IHF
  • Webinaires
  • Emploi
    • Déposer une offre
    • Consulter les offres
    • Rechercher une offre
  • Forum
  • Outils
    • Annuaire
    • Bibliothèque
    • ATTENTION : La veille réglementaire a évolué le 26 janvier 2023
    • Liens utiles

Accueil > Forum

Forum

  • Forums
  • Messages récents
Forums
Forums IHF
Electricité - coura...
Risque isolation él...
 
Notifications
Retirer tout

Risque isolation électrique dans salle d'OP avec RJ45

 
Electricité - courants faibles
Dernier post par Eric Daghé Il y a 7 ans
3 Posts
2 Utilisateurs
0 Reactions
9 Vu
RSS
Posts: 3
 Eric Daghé
Début du sujet
Avr 16, 2018 9:35
(@nop95)
Active Member
Inscription: Il y a 8 ans

Bonjour,

Attelés à nous occuper de la partie courant fort, nous délaissons chroniquement la partie IP et le risque apporté à proximité du patient par ses équipements branchés sur RJ45, reliées directement au rack et son switch informatique sans aucune protection médicale ou régime électrique IT. Le switch étant souvent banalisé pour les besoins pratiques de nos services informatiques, l'isolation du régime IT est donc fragilisé par ce genre d'équipements non médical. Côté équipements biomed raccordés sur RJ45, ils font certes parti d'un programme de maintenance suivi mais je doute qu'on en vérifie périodiquement la qualité d'isolation avec leur prise femelle RJ45 intégrée. Par ailleurs, les PC souvent suspendus/attachés aux tours endoscopiques par exemple sont de simples PC de bureau en bonne carcasse tôle...

D'un autre côté, le risque est minimum étant alimenté, pour la partie IP, depuis un onduleur donc quasi isolé de la terre mais...

Je recherche des avis à partager pour apprécier si ce risque en est un réellement.

Cordialement.

2 Réponses
Posts: 5
 Didier Ferron
Avr 20, 2018 3:07
(@dferron)
Inscription: Il y a 11 ans

Bonjour,
Le risque électrique avec les RJ45 me paraît quasi inexistant pour plusieurs raisons :
- les courants / tensions qui circulent via ces connexions ont des valeurs très faibles,
- le risque pour qu'un fil de la prise se retrouve en contact direct avec une partie extérieure est quasi-nul,
- les salles d'op sont théoriquement déjà protégées contre les risques électriques...
Par contre, je serai beaucoup plus prudent en ce qui concerne l'utilisation de PC de bureau sur les colonnes vidéo ! D'une part c'est interdit (rupture du marquage CE) et il existe de nombreux fournisseurs de matériel spécifique. D'autre part, qu'en pense le service d'hygiène du bloc opératoire ?
Tout cela n'est cependant que mon avis...
Cordialement.

Répondre
Posts: 3
 Eric Daghé
Début du sujet
Juin 12, 2018 1:29
(@nop95)
Active Member
Inscription: Il y a 8 ans

Merci pour la réponse.

Je parle ici bien uniquement des prises RJ45 donc potentiellement en lien électrique avec les onduleurs de bâtiment qui alimentent les switchs et donc sans passer par les protections classiques via CPI et autres prises 230V en salle.

Répondre
Forum Jump:
  Sujet précédent
Sujet suivant  
Share:
Forum Information
Posts Récents
Messages non lus
Étiquettes
  • 30 Forums
  • 295 Sujets
  • 720 Posts
  • 0 En ligne
  • 2,820 Membres
Notre nouveau membre: Thibaud BELLO
Dernier post: Evacuation des gaz type MEOPA
Icônes du forum: Le forum ne contient aucun message non lus Le forum contient des messages non lus
Icônes de sujet: Pas répondu Repondu Actif Important Épinglé Non approuvé Résolu Privé Fermé

Compte IHF

  • Je m'authentifie
  • Je m'inscris

Connexion

Inscrivez-vous à notre newsletter
Je m'inscris

A consulter sur notre site

  • Appel à volontaires – Groupe Humanitaire IFHE EU
  • IHF vous souhaite ses meilleurs vœux
  • 11ème Conférence Européenne de l’Ingénierie Hospitalière – Appel à candidature – Appel à prestataire – Ouverture des Inscriptions
  • 65es Journées d’Etudes et de Formation – Lyon
  • Parution du texte relatif à l’organisation des concours et examens pour accéder aux corps des ingénieurs
Centre Hospitalier Sainte Anne - 1, rue Cabanis - 75674 Paris cedex 14 - secretariat@ihf.fr
  • Mentions légales
  • Politique de confidentialité
  • Contact