• Newsletter
  • Adhérer
  • Se connecter
  • Contact

IHF - Association des Ingénieurs Hospitaliers de France

  • L’association
    • Présentation
    • Historique
    • Adhérez à IHF
    • Les membres du CA
    • Les délégués régionaux
    • IHF dans le monde
    • Statuts et Règlement intérieur
      • Règlement intérieur
      • Statuts de l’association
    • Contrat de protection juridique
    • L’ingénieur Hospitalier et les textes statutaires
  • Formation
  • Les régions
    • Les prochaines journées régionales
    • Compte Rendu des dernières journées régionales
  • Agenda
  • Publications
    • Chaîne YouTube IHF
    • Newsletter « Connexion »
    • Actes des dernières journées
    • Articles IHF
  • Webinaires
  • Emploi
    • Déposer une offre
    • Consulter les offres
    • Rechercher une offre
  • Forum
  • Outils
    • Annuaire
    • Bibliothèque
    • ATTENTION : La veille réglementaire a évolué le 26 janvier 2023
    • Liens utiles

Accueil > Forum

Forum

  • Forums
  • Messages récents
Forums
Forums IHF
Sécurité incendie
colonne sèche incen...
 
Notifications
Retirer tout

colonne sèche incendie

 
Sécurité incendie
Dernier post par Walid BOUAOUD Il y a 3 ans
4 Posts
2 Utilisateurs
0 Reactions
2 Vu
RSS
Posts: 527
 Webmaster IHF
Admin
Début du sujet
Jan 23, 2008 7:03
(@webmaster)
Membre
Inscription: Il y a 11 ans

Quelqu'un a t'il la norme NF S 61-750 concernant l'installation des colonnes sèches? C'est uniquement pour que notre responsable sécurité contôle l'exécution notamment y a-t'il une hauteur imposée pour la prise sur laquelle se raccorde le tuyau SP?
Anne Roubinet Epinal

3 Réponses
Posts: 527
 Webmaster IHF
Admin
Début du sujet
Avr 01, 2008 12:15
(@webmaster)
Membre
Inscription: Il y a 11 ans

je ne connais pas ce texte mais tu peux demander conseil à un bureau de controle
C.BOIVIN - 05 gap

Répondre
Posts: 527
 Webmaster IHF
Admin
Début du sujet
Avr 01, 2008 12:15
(@webmaster)
Membre
Inscription: Il y a 11 ans

Règlement de sécurité incendie. Articles MS 18 et suivants.
LECUYER James

Répondre
Posts: 10
 Walid BOUAOUD
Fév 21, 2022 1:40
(@walid-bouaoud)
Active Member
Inscription: Il y a 3 ans

Les colonnes sèches sont normalisées (NF S 61-750) et spécifiées dans les articles MS18 à M21 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique

Une colonne sèche comprend :

- un raccord d'alimentation ;
- éventuellement un élément de conduite (traînasse) reliant le raccord d'alimentation à la colonne proprement dite ;
- la colonne proprement dite ;
- des prises d'incendie simples ou doubles.
La colonne sèche est classée en fonction :

- de son diamètre nominal qui est de 65 mm, pour le cas général, ou de 100 mm, pour les cas de risques importants ;
- de son installation par rapport à la plate-forme d'accès des véhicules des sapeurs-pompiers :
• colonne montante », qui dessert les niveaux situés au-dessus de cette plate-forme,
• colonne descendante », qui dessert les niveaux situés au-dessous de cette plate-forme.
Les colonnes sèches montantes et descendantes sont toujours indépendantes et ont des raccords d'alimentation distincts.

Le raccord d'alimentation est, dans la mesure du possible, situé à moins de 40 mètres d'une voie ouverte à la circulation automobile. Il est placé à une hauteur au-dessus de son niveau d'accès comprise entre 0,80 et 1,50 mètre et incliné vers le sol. Son niveau d'accès peut être différent de celui de la plate-forme d'accès des véhicules des sapeurs-pompiers. Il comporte une signalisation très apparente « colonne sèche », inscrite en lettres rouges sur fond blanc. Le raccordement entre le raccord d'alimentation et la partie verticale de la colonne peut être direct (le raccord d'alimentation est posé directement sur la colonne sèche proprement dite) ou indirect. Dans ce dernier cas, la conduite est posée en élévation ou incorporée aux parois et n'emprunte que des locaux et des cheminements accessibles et sûrs.

Les prises d'incendie sont établies pour chaque niveau de desserte : elles sont situées dans les escaliers ou les dispositifs d'accès aux escaliers. Chaque prise se compose d'une prise simple, de 40 ou 65 mm, ou d'une prise double de 40 mm. Sa signalisation n'est pas obligatoire si elle est apparente. Un volume de dégagement doit être réservé autour de chaque prise.

Une colonne sèche doit être composée de matériaux offrant de bonnes caractéristiques physiques, chimiques, mécaniques et hydrauliques. Ces caractéristiques doivent se maintenir dans le temps. Il est interdit d'utiliser des matériaux qui ne conserveraient pas leurs caractéristiques jusqu'à une température de 400 °C au moins.

Le procès-verbal de réception devra faire mention des vérifications des caractéristiques de l'installation (nature des matériaux, caractéristiques dimensionnelles et mécaniques de la tuyauterie et de la robinetterie, caractéristiques hydrauliques avec mise en eau), ainsi que l'accessibilité.

Les opérations d'entretien seront effectuées suivant les indications données par l'installateur et consignées obligatoirement dans une notice d'entretien. À l'occasion des opérations d'entretien, il sera vérifié :

- le bon état général de l'installation ;
- l'existence des bouchons de fermeture ;
- le fonctionnement de la robinetterie ;
- le libre accès aux raccords d'alimentation et aux prises d'incendie.

Walid BOUAOUD

Répondre
Forum Jump:
Sujet suivant  
Share:
Forum Information
Posts Récents
Messages non lus
Étiquettes
  • 30 Forums
  • 294 Sujets
  • 719 Posts
  • 0 En ligne
  • 2,814 Membres
Notre nouveau membre: franklingeorge
Dernier post: GMAO Maquette Numérique
Icônes du forum: Le forum ne contient aucun message non lus Le forum contient des messages non lus
Icônes de sujet: Pas répondu Repondu Actif Important Épinglé Non approuvé Résolu Privé Fermé

Compte IHF

  • Je m'authentifie
  • Je m'inscris

Connexion

Inscrivez-vous à notre newsletter
Je m'inscris

A consulter sur notre site

  • Appel à volontaires – Groupe Humanitaire IFHE EU
  • IHF vous souhaite ses meilleurs vœux
  • 11ème Conférence Européenne de l’Ingénierie Hospitalière – Appel à candidature – Appel à prestataire – Ouverture des Inscriptions
  • 65es Journées d’Etudes et de Formation – Lyon
  • Parution du texte relatif à l’organisation des concours et examens pour accéder aux corps des ingénieurs
Centre Hospitalier Sainte Anne - 1, rue Cabanis - 75674 Paris cedex 14 - secretariat@ihf.fr
  • Mentions légales
  • Politique de confidentialité
  • Contact