Bonjour,
L’article GH23 applicable pour tout IGH exclut la présence de volumes de rangement sur les circulations horizontales communes sans apporter de précision sur la nature du volume de rangement (volume placé dans la circulation et/ou porte de
local de rangement donnant sur cette circulation?). Pouvez-vous m'indiquer qu'elles sont les dispositions prises dans vos IGH?
Je vous remercie d'avance pour votre retour.
Cindy BROCKER
CHU Strasbourg
Bonjour,
J'avais par le passé lors d'une CCDSA demandé au Capitaine des pompiers plus de précisions sur cet article GH 23 que je trouvais pas assez explicite. Concrètement l'encloisonnement des circulations horizontales doit se faire avec des parois en matériaux de catégories M0 et REI 60 (euroclasse) sans y intégrer de volume de rangement donnant sur ces circulations. Donc, tu ne peux pas avoir un local de rangement donnant sur les circulations horizontales.
Et pourtant, il existe des IGH ne respectant pas cette disposition car ils ont été construits avant la mise en œuvre de ce texte.
Cordialement
Walid BOUAOUD
je vous remercie pour votre retour.
Du coup, comment avez-vous géré la problématique? Avez-vous fait une demande de dérogation?
Pour mon cas, j'ai fait une demande de dérogation à la CCDSA avec mesure compensatoire se traduisant par l'absence de toute matière à stocker à l'intérieur + condamnation du volume.
Toute demande de dérogation à la CCDSA doit être suivie d'une proposition de mesure(s) compensatoire(s) afin de ne pas diminuer le niveau de sécurité.
A noter que les membres des CCDSA sont conscients que de nombreux IGH ont été construits bien avant la mise en application de l'arrêté du 30 décembre 2011.
Cordialement
Walid BOUAOUD