Août 26, 2009 1:12
Bonjour,
Nous avons en projet d'installer des armoires de rangement d'archives médical dans une salle située en sous-sol. Nous avons procéder à une expertise pour contôler la résistance de la dalle de cette salle qui est insuffisante.
j'aurais besoin d'informations sur les différentes technique existantes pour le renforcemenet de dalle
Merci
gilles peuron
1 Réponse
Sep 18, 2009 6:27
selon la configuration de cette dalle ( sur terreplein ou sur vide sanitaire ) il existe différentes méthodes : micropieux si ta dalle est sur terreplein ; poutres métalliques , bandes en carbones collées ,... un bureau d' étude béton pourra te conseiller
C.Boivin